ibrahimKOK Posted December 3, 2015 Share Posted December 3, 2015 Arkadaşlar evimde kullandığım aşır amper çeken cihazlar var 63 amper sigorta ısınmasından dolayı sürekli atıyor evimin tesisatı yenidir. lamba kabloları 1.5 mm priz kabloları 3 mm dir. topraklama vardır. ve güç regüklatörü vardır. ama sorun . klima .bga cihazı ve elektrik sooba ve şohben çalışınca cigorta atıyor bu sistemin sürekli çalışip atmayacagı bir sistem lazım denemedigim sigorta kalmad c63 schneider marka sigortalara sahibim lambalarıda schneider b10 var klimada schneider c25 şohbende schneiderc32 dışarıda ana panoda schneider c63 var ama c63 sürekli atıyor yenisini aldım taktm kabloları kontrol ettim ısıma oluyor ve korumaya alyor kendini nasl edecegim bilemedim yardımlarınızı bekliyorum Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Extended Posted December 3, 2015 Share Posted December 3, 2015 (edited) Ayrı sigortalar yapıp koysanız hocam? Kısa devreden de atıyor olabilir. Ayrıca şohbene ayrı bi sigorta koymanızı öneririm. Edited December 3, 2015 by Extended Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ibrahimKOK Posted December 3, 2015 Author Share Posted December 3, 2015 (edited) şohbende ayrı sigorta var c32 schneider marka sigorta kullanıyorum hepsinde ısınma meydana geliyor fakan tek birinde degil ama dışarsı atıyor Edited December 3, 2015 by ibrahimKOK Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ayhankorkmaz Posted December 3, 2015 Share Posted December 3, 2015 63 amp dediğin sigorta monofazemi (tek faz) yoksa trifazemi (üç faz) Ayrıca 63Amp Sigorta dediğin şey 63 Amp-30 mA kaçak akım rölesi olabilirmi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ibrahimKOK Posted December 3, 2015 Author Share Posted December 3, 2015 (edited) monofaze kaçak akm rölesi degil c63 schneider atan sigorta bu görünümde 63 amper ayrı kaçak akım sigortası var o atmıyor bu sigorta ısınyor ve digerleride ısnıyor Edited December 3, 2015 by ibrahimKOK Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ayhankorkmaz Posted December 3, 2015 Share Posted December 3, 2015 Şofben dediğin ani ısıtıcı tarzı birşey ise 7000 watt güç tüketir , çektiği akım ise 32 Amp dir. Elektrikli soba ise ortalama 3000 watt güç çeker , çektiği akım ise 15 Apm dir. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ibrahimKOK Posted December 3, 2015 Author Share Posted December 3, 2015 peki bunun atmamas için ne yapmalıyz efendim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ayhankorkmaz Posted December 3, 2015 Share Posted December 3, 2015 63 Amp sigortanın yüke bağlı atması için 13800 Amp akım çeken cihazı aynı anda kullanman gerekir ki . zor bir ihtimal. Sigortayı 80 Amp yapar isen sorun çözülebilir fakat evide yakabilirsin. Zira kabloların en kalını 2.5 mm diye düşünüyorum Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
escoelektronik Posted December 3, 2015 Share Posted December 3, 2015 simens marka C serisi 63A sigorta kullanmayı denedin mi ayrıca fiyat olarak yüksektir D tipi sigorta bulursan onu dene birde Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ibrahimKOK Posted December 3, 2015 Author Share Posted December 3, 2015 priz kabloları 3mm tarafımdan çekilmiştir. 80 amp sigorta denedim scaklıktan dolayı atıyor sigorta 80 amper çektiği için degil. siems 40 amper denedim c tipi oda ısınmadan dolayı atıyor . aklıma benim gelen şu acaba ana hat ile direkten gelen kabloda sorun varsa evin içindeki sigortalar ısımaya maruz kalırmı Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ayhankorkmaz Posted December 3, 2015 Share Posted December 3, 2015 o zaman Sistemde veya cihazların herhangi birinde kısa devre var. Ana hat kabloları tabiki etkiler , Gerilim düşüklüğü de ayrıca bir etkendir. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ibrahimKOK Posted December 3, 2015 Author Share Posted December 3, 2015 tşkler ilginiz için yarın enerjisayı çagıracagm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
byturk Posted December 3, 2015 Share Posted December 3, 2015 s.a oncelikle daireye gelen yada satinize helan hat teklimi (eskı hat ) yoksa trı fazmı bakın ve ayrıca ısınma problemi. icin kablo kalınlıgı 4 luk olursa ve her pirize 32a sıgorta ve ana hat icinde 63luk simens (gurup ) yapma sansın varsa ısınma sorununu cozersın . tum baglantıları tek gelen hata yuklersen ne yaparsan yap gecıcı cozum olur mutlak gelen hattı 3 lemen lazım yuku dagıtman lşazım saygılarımla.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...